病友网地方站 » 北京市 » 佑安医院应对突然断电 确保医疗安全
本页主题: 佑安医院应对突然断电 确保医疗安全 打印 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

莱芜



该用户目前不在线
级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 46
威望: 47 点
健康币: 0 个
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
注册时间:2008-03-26
最后登录:2008-03-27

佑安医院应对突然断电 确保医疗安全

3月21日晚7点30分右安门地区不明原因突然出现大面积的断电,佑安医院正处在停电区域。断电时,医院外科肝移植手术正处在关键时刻、ICU 病房的1位病人正在进行呼吸机救治、肝病二科1位病人突发性休克锁穿抽血正进行一半、产科有两位产妇正在进行生产,病人情况紧急。

  断电发生后,医院总值班立即通知院领导并报北京市卫生局总值班,同时启动了《停电启动自备发电机》的应急预案:医院内电工班发现断电后立即查找原因,首先排除不是医院内部原因,而是市政外管网双路断电。此时,在电工班长的带领下立即启动自备发电机组,按照预案的操作程序迅速且有条不紊的进行操作,5分钟左右佑安医院自备电源供电系统对重点部门恢复了供电。使外科肝移植手术、ICU病房、肝病二科及产科的救治工作得以正常进行。

  为保证病人的安全,医院领导及各相关部门负责人迅速赶到医院,在主管领导没到医院之前,医院书记立即召集已赶到医院的各部门主任、处长会议,要求二线、三线、四线、总值班护士长,分别到各病区巡视,做好断电情况下的解释工作,并全力保证各项医疗救治工作,同时要求总务处、临检中心、网络中心、保卫处等部门负责人随时做好准备,采取措施保证仪器设备的正常运转,为恢复供电后的医疗工作做好准备。

  市卫生局副局长郭积勇接到医院断电报告后,立即指示安全保卫处和局应急办迅速与市供电局联系,电力公司在很短的时间内派一辆200千伏安发电车到达现场,并准备1000千伏安的供电车待命,随时提供救援任务。由于采取了积极有效措施,确保了病人的医疗安全。

  8点30分医院外管网线供电恢复正常。医院电工班利用约2分钟的时间进行倒闸操作,至此,在断电大约80分钟后,全院的供电系统全部恢复正常。

  在市局领导的关心和医院领导的指挥下,医院相关部门的紧密配合下,断电期间,由于采取了积极有效措施,才确保了病人的医疗救治工作正常进行,未出现任何事故。

  此次突然断电,检验了医院电工室对突发事件的应急反应能力,及时启动应急预案,确保了医疗安全,体现了市委、市政府及卫生局近年来高度重视安全生产,严格要求各直属单位不断完善各种应急预案的结果。事后,院领导要求各部门继续进行排查,消除不安全隐患,确保医院各项工作的顺利进行,更好地为病人服务。